empe
19 oktober 2007
· 230 Inlägg
Jag personligen skulle inte avsäkra en 0,5mm²-kabel med mer än 3.5A. Räkna på vad "lamporna" kommer dra och dimensionera enligt nedan:
Kabellängd
Ström 0,0 - 1,2 m 1,2 - 2,1 m 2,1 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 4,9 m 4,9 - 5,8 m 5,8 - 6,7 m
0-5A 1 1 1 1,5 1,5 2,5 2,5
5-10A 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 8
10-20A 2,5 4 8 8 8 10 10
20-35A 8 8 10 10 16 16 16
35-50A 8 10 10 16 16 21 21
50-65A 10 10 16 21 21 21 21
65-85A 16 16 21 33 33 33 33
85-105A 16 16 21 33 33 33 33
105-125A 21 21 21 33 33 45 45
125-150A 33 33 33 33 45 45 45
Second place is the first loser