Kabelarea och säkring till 900 watt

51 Inlägg
15 september 2012
Trådstartare
#1
tja, har skaffat ett slutsteg, visste inte vad jag skulle ha för kabelarea men det blev 25 kvadrat. I slutsteget sitter det en 45 amp säkring, vad behöver jag för storlek på säkringen till pluskabeln? tacksam för svar!


21 761 Inlägg
15 september 2012
#2
25 mm2 kabel får ha upp till 125 A säkring enligt EMMA:s säkringstabell. Jag ser ingen nackdel i att använda så stor säkring som kabeln får ha, men eftersom 125 A säkring inte är en vanlig storlek så kan du köra med 100 A som ligger närmast i storlek. smile