10916
Sök

Kan man koppla såhär? Eller blir det för stort spänningsfall?

Kocken
487 Inlägg
21 augusti 2006
Trådstartare
#1
Anledningen till idén är att man bara kan köpa 6m 30mm2 kabel på Biltema. Så då bör man ju använda så mycket som möjligt. Är det här en dålig idé?

http://www.garaget.org/gallery/archive/16716/2485/16716-10726.jpg


10 287 Inlägg
21 augusti 2006
#2
Inga problem, glöm inte att säkra av kabeln till varje steg bara.

/Göran

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI

Kocken
487 Inlägg
21 augusti 2006
Trådstartare
#3
Sharky skrev:
Inga problem, glöm inte att säkra av kabeln till varje steg bara.

/Göran

varför i varje steg??


10 287 Inlägg
21 augusti 2006
#4
Säkringarna är kabelskydd (mot kabelbrand vid kortslutning), och säkringens storlek beror på kabelns area. 30kvmm kabeln skall säkras med en säkring avsedd för 30kvmm, och 10kvmm kablarna skall säkras med säkringar avsedda för 10kvmm.

/Göran


Bebbo skrev:
varför i varje steg??

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI

Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
21 augusti 2006
#5
Annars kan ju 10 kvadraten utsättas för samma ström som 30kvadrat om något händer... Säkringar är billiga i förhållande till ny bil...