Har idag inget 3fas/16a uttag i garaget - har några faser lediga i elcentralen dock, kan behörig elektriker använda sig utav dessa för att dra fram 3fas eller kommer det krävas att ngt nytt dras in i garaget ifrån någonstans?

boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
Volvo 240 (1988)
Chrysler Imperial "392 FirePower HEMI" (1957)
Swedenrockers Living life on two wheels.....
24 januari 2016 · 835 Inlägg

Om det finns framdraget 3 faser till centralen så går det att utgå därifrån. Vad det kan avsäkras till beror ju på hur grova kablar det är framdraget till centralen. Det behöver ju vara minst 2,5mm² om det ska vara 16A.

Alex_halvordsson skrev:
Har idag inget 3fas/16a uttag i garaget - har några faser lediga i elcentralen dock, kan behörig elektriker använda sig utav dessa för att dra fram 3fas eller kommer det krävas att ngt nytt dras in i garaget ifrån någonstans?

Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Audi A1 (2014)
pelpet
25 januari 2016 · 94 Inlägg

I normalfallet så kan du alltid koppla in ett trefasuttag från en elcentral. En elcentral har oftast tre faser framdragna till centralen, och då brukar man kunna sätta ett trefasuttag bredvid centralen. Det är varken svårt eller dyrt.

Om centralen är en undercentral, som sitter kopplat via en annan elcentral, så kan ibland ledningen vara klent dimensionerad. Då finns det risk att du inte kan få 16A trefas. Vissa lägenheter har också enbart enfas indraget, men knappast villor.

Hybrid_ Forum- och sitemoderator
25 januari 2016 · 17 466 Inlägg

Alex_halvordsson skrev:
Har idag inget 3fas/16a uttag i garaget - har några faser lediga i elcentralen dock, kan behörig elektriker använda sig utav dessa för att dra fram 3fas eller kommer det krävas att ngt nytt dras in i garaget ifrån någonstans?

Ta av locket på centralen och ta ett kort så får vi se!

Tänk på 80-talet. Då körde hantverkarna Cheva Startcraft med V8-diesel. Det var tider det!