Stanley DN 200/8/6 kompressor

sorams
5 juni 2022 · 2 Inlägg

Hej!
Har en liten Stanley kompressor med tank.
Har kört den en del, men har nu inte använts på ett tag.
Skulle starta den idag, och när trycket kommer upp till 8 bar, löser säkerhets ventilen.
Så jag fick stänga av den på offknappen.

Tidigare har den stannat vid 8 bar, som den ska göra.
Vad är felet?

Mossan1
5 juni 2022 · 2 827 Inlägg

Tryckbrytaren som inte bryter, eller, säkerhetsventilen som löser för tidigt.

Borde ju inte lösa ut säkerhetsventil vid 8 Bar om det är bör-maxtrycket.  Borde vara viss diskrepans mellan max och failsafe.

Fastnad tryckbrytare är ju annars förekommande.

sorams
5 juni 2022 · 2 Inlägg

Ok!
Tryckbrytaren, är det den som sitter
i tanken, med 2st kablar monterade?

Mossan1
6 juni 2022 · 2 827 Inlägg

sorams skrev:
Ok!
Tryckbrytaren, är det den som sitter
i tanken, med 2st kablar monterade?

Sitter normalt ihop med strömbrytaren som manuellt stänger av den.
Ofta en röd knapp man trycker ner.

Den är mekansik och ändrar läge med ett "klick".  Kärvar den, kan du (eventuellt) ha mycket vatten i lufttanken som behöver dräneras.
Dom flesta, (men inte alla,) har en vattendräneringsventil undertill man kan öppna (lite) även med tryck i så det kommer ut.
Tex skruvplugg i änden ska givetvis INTE öppnas med trycksatt tank....

Jag har ingen Stanley-kompressor men två BIAB, (stor &liten) och en än mindre Biltema.
Dom är alla tämligen lika i grunden, och så troligen också Stanley.

Senast redigerat av Mossan1 (6 juni 2022)

Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt
Evenemang